Question
Option 4 : Push-on (Tyton) flexible joint, because its rubber gasket permits slight deflection and absorbs settlement without leaking / पुश-ऑन (टाइटन) लचीला जोड़, क्योंकि इसका रबर गैस्केट हल्का विक्षेप सहन करता है और बिना रिसाव धँसाव सोख लेता है
Detailed Solution
सही उत्तर Push-on (Tyton) flexible joint, because its rubber gasket permits slight deflection and absorbs settlement without leaking / पुश-ऑन (टाइटन) लचीला जोड़, क्योंकि इसका रबर गैस्केट हल्का विक्षेप सहन करता है और बिना रिसाव धँसाव सोख लेता है है।
Question:
A 250 mm C.I. distribution main is to be laid through ground expected to settle unevenly over the years. Which joint is MOST suitable, and why? / 250 मिमी का सी.आई. वितरण मुख्य पाइप ऐसे भूमिगत क्षेत्र से बिछाया जाना है जहाँ वर्षों में असमान धँसाव अपेक्षित है। कौन-सा जोड़ सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों?
Correct Answer: Push-on (Tyton) flexible joint, because its rubber gasket permits slight deflection and absorbs settlement without leaking / पुश-ऑन (टाइटन) लचीला जोड़, क्योंकि इसका रबर गैस्केट हल्का विक्षेप सहन करता है और बिना रिसाव धँसाव सोख लेता है
Push-on (Tyton) joints use a compressed rubber gasket that seals while allowing a few degrees of angular deflection, so uneven settlement does not crack the joint; rigid lead-caulked joints crack and leak under the same movement. / पुश-ऑन (टाइटन) जोड़ों में संपीड़ित रबर गैस्केट होता है जो कुछ डिग्री के कोणीय विक्षेप की अनुमति देते हुए सील करता है, अतः असमान धँसाव से जोड़ नहीं फटता; दृढ़ सीसा-ठोके जोड़ उसी गति से फटकर रिसने लगते हैं। C.I. is not site-welded in trenches, and every flanged joint needs its gasket — both traps test workshop myths. / सी.आई. खाइयों में साइट-वेल्ड नहीं होता, और प्रत्येक फ्लैंज जोड़ को गैस्केट चाहिए — दोनों भ्रम कार्यशाला मिथकों की परीक्षा लेते हैं।