Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : Check valve, then gate valve / चेक वाल्व, फिर गेट वाल्व

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर Check valve, then gate valve / चेक वाल्व, फिर गेट वाल्व है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

On the delivery side of a centrifugal pump, the correct order of valves starting from the pump is: / अपकेंद्री पंप की डिलीवरी साइड पर, पंप से आरंभ करके वाल्वों का सही क्रम है:

1.
Gate valve, then check valve / गेट वाल्व, फिर चेक वाल्व
2.
Check valve, then air relief valve, then gate valve / चेक वाल्व, फिर एयर रिलीफ वाल्व, फिर गेट वाल्व
3.
Check valve, then gate valve / चेक वाल्व, फिर गेट वाल्व
4.
Gate valve, then foot valve / गेट वाल्व, फिर फुट वाल्व

Correct Answer: Check valve, then gate valve / चेक वाल्व, फिर गेट वाल्व

The non-return (check) valve goes immediately after the pump so that when the pump trips, the returning water column cannot spin the impeller backwards. The gate valve beyond it provides isolation for maintenance. A foot valve belongs on the suction side, never on delivery. / नॉन-रिटर्न (चेक) वाल्व पंप के ठीक बाद लगता है ताकि पंप बंद होने पर लौटता जल-स्तंभ इम्पेलर को उल्टा न घुमाए। उसके आगे गेट वाल्व अनुरक्षण हेतु पृथक्करण देता है। फुट वाल्व सक्शन साइड पर लगता है, डिलीवरी पर कभी नहीं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)