Question
Option 2 : Dirt trapped under the valve seat, so the disc cannot close fully / वाल्व सीट के नीचे फँसी गंदगी, जिससे डिस्क पूर्णतः बंद नहीं हो पाती
Detailed Solution
सही उत्तर Dirt trapped under the valve seat, so the disc cannot close fully / वाल्व सीट के नीचे फँसी गंदगी, जिससे डिस्क पूर्णतः बंद नहीं हो पाती है।
Question:
Downstream of a pressure reducing valve, the pressure gauge slowly climbs toward the upstream pressure although the setting is untouched. The most likely fault is: / प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के डाउनस्ट्रीम, सेटिंग अछूती होने पर भी दाबमापी धीरे-धीरे अपस्ट्रीम दाब की ओर बढ़ता है। सबसे संभावित दोष है:
Correct Answer: Dirt trapped under the valve seat, so the disc cannot close fully / वाल्व सीट के नीचे फँसी गंदगी, जिससे डिस्क पूर्णतः बंद नहीं हो पाती
Debris under the seat — or a damaged diaphragm — stops the disc from seating fully, so high-pressure water creeps past and the downstream pressure rises to nearly the upstream value. The remedy is to isolate, flush, clean the seat and inspect the diaphragm and spring. / सीट के नीचे कचरा — या क्षतिग्रस्त डायाफ्राम — डिस्क को पूर्णतः बैठने से रोकता है, अतः उच्च-दाब पानी रिसकर निकलता है और डाउनस्ट्रीम दाब लगभग अपस्ट्रीम मान तक बढ़ जाता है। उपचार है पृथक करके फ्लश करना, सीट साफ़ करना तथा डायाफ्राम व स्प्रिंग जाँचना।