Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : A hairline crack in the fitting caused by overtightening / अधिक कसने से फिटिंग में आई बारीक दरार

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर A hairline crack in the fitting caused by overtightening / अधिक कसने से फिटिंग में आई बारीक दरार है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

A threaded G.I. joint keeps dripping even after the tape was re-wrapped correctly and the joint remade. The most probable hidden fault is: / थ्रेडेड जी.आई. जोड़ टेप सही से पुनः लपेटने व जोड़ दोबारा बनाने पर भी टपकता रहता है। सबसे संभावित छिपा दोष है:

1.
Too few turns of PTFE tape / PTFE टेप के बहुत कम चक्कर
2.
Pipe diameter smaller than the fitting / फिटिंग से छोटा पाइप व्यास
3.
Low pressure in the line / लाइन में कम दबाव
4.
A hairline crack in the fitting caused by overtightening / अधिक कसने से फिटिंग में आई बारीक दरार

Correct Answer: A hairline crack in the fitting caused by overtightening / अधिक कसने से फिटिंग में आई बारीक दरार

Correct re-taping rules out sealing faults; overtightening wedges tapered threads apart and cracks the fitting body — the joint must be replaced, not re-taped. / सही पुनः टेपिंग सीलिंग दोषों को खारिज करती है; अधिक कसने से शंक्वाकार चूड़ियाँ फिटिंग को चीर देती हैं — जोड़ बदलना होगा, पुनः टेपिंग नहीं।