Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : Drain the line, clean and reflux the joint, reheat and feed in fresh solder / लाइन खाली करें, जोड़ साफ कर पुनः फ्लक्स लगाएँ, पुनः गर्म कर ताज़ा सोल्डर भरें

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर Drain the line, clean and reflux the joint, reheat and feed in fresh solder / लाइन खाली करें, जोड़ साफ कर पुनः फ्लक्स लगाएँ, पुनः गर्म कर ताज़ा सोल्डर भरें है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

A sweated copper joint weeps at one spot. What is the correct repair procedure? / स्वेटेड ताँबा जोड़ एक स्थान से रिस रहा है। सही मरम्मत प्रक्रिया क्या है?

1.
Drain the line, clean and reflux the joint, reheat and feed in fresh solder / लाइन खाली करें, जोड़ साफ कर पुनः फ्लक्स लगाएँ, पुनः गर्म कर ताज़ा सोल्डर भरें
2.
Smear epoxy putty over the leak / रिसाव पर इपॉक्सी पुट्टी लगा दें
3.
Wrap self-amalgamating tape over the joint / जोड़ पर सेल्फ-अमलगमेटिंग टेप लपेटें
4.
Tighten the joint with a wrench / रिंच से जोड़ कसें

Correct Answer: Drain the line, clean and reflux the joint, reheat and feed in fresh solder / लाइन खाली करें, जोड़ साफ कर पुनः फ्लक्स लगाएँ, पुनः गर्म कर ताज़ा सोल्डर भरें

A capillary joint can only be repaired by remaking the metallurgical bond — water must be out so the joint reaches soldering temperature, then clean metal plus fresh solder restores the seal; putty or tape over a live leak fails. / केशिका जोड़ की मरम्मत केवल धात्विक बंध दोबारा बनाकर होती है — पानी निकालना ज़रूरी है ताकि जोड़ सोल्डरिंग तापमान पाए, फिर साफ धातु व ताज़ा सोल्डर सील बहाल करते हैं; जीवंत रिसाव पर पुट्टी या टेप विफल होती है।