Question:

A 32 mm GI threaded joint on a hot-water line starts weeping two days after commissioning. Inspection shows the PTFE tape was wrapped anti-clockwise as seen from the pipe end, and the joint was tightened hard with a wrench. What is the correct diagnosis and remedy? / गर्म पानी की लाइन पर 32 मिमी जी.आई. थ्रेडेड जोड़ चालू होने के दो दिन बाद रिसने लगा। निरीक्षण में पाया गया कि पी.टी.एफ.ई. टेप पाइप सिरे से देखने पर घड़ी-विपरीत दिशा में लपेटा गया था और जोड़ रिंच से जोर से कसा गया था। सही निदान और उपचार क्या है?

1.
The pipe threads are undersized; apply more pipe dope over the existing joint and tighten further / पाइप के थ्रेड छोटे हैं; मौजूदा जोड़ पर और पाइप डोप लगाकर और कसें
2.
The wrench used was too small; remake the joint with a longer wrench for higher torque / रिंच छोटा था; अधिक टॉर्क के लिए लंबे रिंच से जोड़ दोबारा बनाएं
3.
The GI pipe has corroded internally; replace the pipe section with a thicker schedule pipe / जी.आई. पाइप अंदर से जंग खा गया है; मोटे शेड्यूल के पाइप से खंड बदलें
4.
The tape unwound while the fitting was screwed on, leaving the threads unsealed; dismantle and remake the joint with tape wrapped in the tightening direction / फिटिंग चढ़ाते समय टेप खुल गया जिससे थ्रेड बिना सील रह गए; जोड़ खोलकर कसने की दिशा में टेप लपेटकर दोबारा बनाएं

Correct Answer: The tape unwound while the fitting was screwed on, leaving the threads unsealed; dismantle and remake the joint with tape wrapped in the tightening direction / फिटिंग चढ़ाते समय टेप खुल गया जिससे थ्रेड बिना सील रह गए; जोड़ खोलकर कसने की दिशा में टेप लपेटकर दोबारा बनाएं

Tape wrapped against the tightening direction unwinds and bunches as the fitting is screwed on, so the tapered threads never get a continuous seal. Extra tightening cannot fix a missing seal and may crack the fitting. The only reliable remedy is to dismantle, clean the threads, and remake the joint with the tape wrapped clockwise (viewed from the pipe end). / कसने की विपरीत दिशा में लपेटा टेप फिटिंग चढ़ाते समय खुलकर गुच्छा बन जाता है, जिससे टेपर थ्रेड पर निरंतर सील नहीं बनती। अधिक कसने से गायब सील ठीक नहीं होती और फिटिंग फट सकती है। एकमात्र विश्वसनीय उपाय है जोड़ खोलकर थ्रेड साफ करके टेप को कसने की दिशा में (पाइप सिरे से घड़ी-दिशा में) लपेटकर जोड़ दोबारा बनाना।