Question
Option 4 : Use a full-face gasket covering the entire flat face, so bolting load spreads over the brittle cast-iron flange / पूरे फ्लैट फेस को ढकने वाली फुल-फेस गैस्केट लगाएं, ताकि बोल्टिंग भार भंगुर ढलवां फ्लैंज पर फैले
Detailed Solution
सही उत्तर Use a full-face gasket covering the entire flat face, so bolting load spreads over the brittle cast-iron flange / पूरे फ्लैट फेस को ढकने वाली फुल-फेस गैस्केट लगाएं, ताकि बोल्टिंग भार भंगुर ढलवां फ्लैंज पर फैले है।
Question:
A cast-iron flat-face flange must be joined to a mild-steel raised-face flange on a 150 mm water line. Which gasket practice is correct? / 150 मिमी पानी की लाइन पर ढलवां लोहे के फ्लैट-फेस फ्लैंज को माइल्ड-स्टील के रेज्ड-फेस फ्लैंज से जोड़ना है। कौन-सी गैस्केट विधि सही है?
Correct Answer: Use a full-face gasket covering the entire flat face, so bolting load spreads over the brittle cast-iron flange / पूरे फ्लैट फेस को ढकने वाली फुल-फेस गैस्केट लगाएं, ताकि बोल्टिंग भार भंगुर ढलवां फ्लैंज पर फैले
Cast iron is brittle — bolting a raised-face flange against a flat-face CI flange with only a ring gasket concentrates the load on a small annulus and cracks the CI flange. A full-face gasket spreads the bolt load over the whole flange face. Stacked gaskets and dope-only joints are unreliable, and an unsupported flat face invites fracture. / ढलवां लोहा भंगुर होता है — फ्लैट-फेस सी.आई. फ्लैंज के विरुद्ध रेज्ड-फेस फ्लैंज को केवल रिंग गैस्केट से कसने पर भार छोटे वलय पर केंद्रित होकर सी.आई. फ्लैंज में दरार डाल देता है। फुल-फेस गैस्केट बोल्ट भार को पूरे फ्लैंज फेस पर फैलाती है। एक के ऊपर एक गैस्केट और केवल-डोप जोड़ अविश्वसनीय हैं, और बिना सहारे का फ्लैट फेस फ्रैक्चर को निमंत्रण देता है।