Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : Roll-grooved joints with couplings, because they install fast without hot work, tolerate slight movement and deflection, and suit MS fire lines / रोल-ग्रूव्ड जोड़ कपलिंग के साथ, क्योंकि ये बिना हॉट वर्क तेजी से लगते हैं, मामूली हलचल-विचलन सहते हैं और एम.एस. अग्नि लाइनों के अनुकूल हैं

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर Roll-grooved joints with couplings, because they install fast without hot work, tolerate slight movement and deflection, and suit MS fire lines / रोल-ग्रूव्ड जोड़ कपलिंग के साथ, क्योंकि ये बिना हॉट वर्क तेजी से लगते हैं, मामूली हलचल-विचलन सहते हैं और एम.एस. अग्नि लाइनों के अनुकूल हैं है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

A 150 mm MS fire-fighting water main must be installed quickly in an occupied building where hot work (welding) is prohibited and the structure is expected to move slightly. Which joint system is the best choice? / 150 मिमी एम.एस. अग्निशमन जल मुख्य लाइन कब्जे वाली इमारत में जल्दी लगानी है जहां हॉट वर्क (वेल्डिंग) निषिद्ध है और संरचना में मामूली हलचल अपेक्षित है। कौन-सी जोड़ प्रणाली सर्वोत्तम चयन है?

1.
Welded joints with fire blankets, because welding is fastest / फायर ब्लैंकेट के साथ वेल्डेड जोड़, क्योंकि वेल्डिंग सबसे तेज है
2.
Threaded joints, because no hot work is needed / थ्रेडेड जोड़, क्योंकि हॉट वर्क की आवश्यकता नहीं
3.
Roll-grooved joints with couplings, because they install fast without hot work, tolerate slight movement and deflection, and suit MS fire lines / रोल-ग्रूव्ड जोड़ कपलिंग के साथ, क्योंकि ये बिना हॉट वर्क तेजी से लगते हैं, मामूली हलचल-विचलन सहते हैं और एम.एस. अग्नि लाइनों के अनुकूल हैं
4.
Lead-caulked socket joints, because they are traditional for large MS pipes / लेड-कॉक्ड सॉकेट जोड़, क्योंकि बड़े एम.एस. पाइप के लिए ये पारंपरिक हैं

Correct Answer: Roll-grooved joints with couplings, because they install fast without hot work, tolerate slight movement and deflection, and suit MS fire lines / रोल-ग्रूव्ड जोड़ कपलिंग के साथ, क्योंकि ये बिना हॉट वर्क तेजी से लगते हैं, मामूली हलचल-विचलन सहते हैं और एम.एस. अग्नि लाइनों के अनुकूल हैं

Grooved couplings need no flame, assemble in minutes per joint with simple hand tools, and the gasketed coupling permits small axial movement and angular deflection — ideal where the building moves and welding is banned. Threading 150 mm pipe is impractical, welding violates the hot-work ban, and lead-caulked joints are for CI socket pipes, not MS. / ग्रूव्ड कपलिंग को ज्वाला नहीं चाहिए, साधारण हाथ औजारों से प्रति जोड़ मिनटों में लगती है, और गैस्केटयुक्त कपलिंग छोटी अक्षीय हलचल और कोणीय विचलन की अनुमति देती है — जहां इमारत हिलती है और वेल्डिंग निषिद्ध है, वहां आदर्श। 150 मिमी पाइप पर थ्रेड अव्यावहारिक है, वेल्डिंग हॉट-वर्क प्रतिबंध तोड़ती है, और लेड-कॉक्ड जोड़ सी.आई. सॉकेट पाइप के लिए हैं, एम.एस. के लिए नहीं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)