Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : Fill slowly and vent all air, wait for the solvent-welded joints to complete their full cure period, then test hydrostatically at 1.5 times the working pressure for the specified duration / धीरे भरकर सारी हवा निकालें, सॉल्वेंट-वेल्डेड जोड़ों के पूर्ण क्योर की प्रतीक्षा करें, फिर निर्धारित अवधि तक कार्यकारी दबाव के 1.5 गुना पर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करें

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर Fill slowly and vent all air, wait for the solvent-welded joints to complete their full cure period, then test hydrostatically at 1.5 times the working pressure for the specified duration / धीरे भरकर सारी हवा निकालें, सॉल्वेंट-वेल्डेड जोड़ों के पूर्ण क्योर की प्रतीक्षा करें, फिर निर्धारित अवधि तक कार्यकारी दबाव के 1.5 गुना पर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करें है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

After jointing, a 150 mm water main with flanged, threaded and solvent-welded sections must be pressure-tested. Which testing practice is correct? / जोड़ने के बाद फ्लैंज्ड, थ्रेडेड और सॉल्वेंट-वेल्डेड खंडों वाली 150 मिमी जल मुख्य लाइन का प्रेशर-टेस्ट करना है। कौन-सी टेस्टिंग विधि सही है?

1.
Test immediately after the last joint is made, at the working pressure, for 10 minutes / अंतिम जोड़ बनते ही तुरंत कार्यकारी दबाव पर 10 मिनट टेस्ट करें
2.
Test at twice the working pressure with all air vented, because higher pressure finds leaks faster / दोगुने कार्यकारी दबाव पर सारी हवा निकालकर टेस्ट करें, क्योंकि उच्च दबाव रिसाव तेजी से खोजता है
3.
Fill slowly and vent all air, wait for the solvent-welded joints to complete their full cure period, then test hydrostatically at 1.5 times the working pressure for the specified duration / धीरे भरकर सारी हवा निकालें, सॉल्वेंट-वेल्डेड जोड़ों के पूर्ण क्योर की प्रतीक्षा करें, फिर निर्धारित अवधि तक कार्यकारी दबाव के 1.5 गुना पर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करें
4.
Test each joint type at a different pressure on different days to avoid stressing the weaker joints / कमजोर जोड़ों पर तनाव से बचने के लिए प्रत्येक जोड़-प्रकार को अलग-अलग दिन अलग दबाव पर टेस्ट करें

Correct Answer: Fill slowly and vent all air, wait for the solvent-welded joints to complete their full cure period, then test hydrostatically at 1.5 times the working pressure for the specified duration / धीरे भरकर सारी हवा निकालें, सॉल्वेंट-वेल्डेड जोड़ों के पूर्ण क्योर की प्रतीक्षा करें, फिर निर्धारित अवधि तक कार्यकारी दबाव के 1.5 गुना पर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करें

Hydrostatic testing is done at 1.5 times working pressure (the standard proof multiple), with air fully vented because trapped air compresses and can explode a fitting. Solvent-welded joints must finish curing before any pressure is applied or they will blow out. Testing immediately, at 2× pressure, or piecemeal per joint type all violate standard practice. / हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग कार्यकारी दबाव के 1.5 गुना पर होती है (मानक प्रूफ गुणक), सारी हवा निकालकर क्योंकि फंसी हवा दबती है और फिटिंग फोड़ सकती है। सॉल्वेंट-वेल्डेड जोड़ों को दबाव से पहले क्योर पूर्ण करना चाहिए वरना वे फटेंगे। तुरंत टेस्ट, दोगुने दबाव पर, या प्रति जोड़-प्रकार टुकड़ों में टेस्ट — सभी मानक प्रथा के विरुद्ध हैं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)