Question
Option 2 : Keep dead ends to the minimum and provide washout/scour valves at the ends for periodic flushing / डेड-एंड न्यूनतम रखना तथा सिरों पर समय-समय पर फ्लशिंग हेतु वाशआउट/स्कॉर वाल्व लगाना
Detailed Solution
सही उत्तर Keep dead ends to the minimum and provide washout/scour valves at the ends for periodic flushing / डेड-एंड न्यूनतम रखना तथा सिरों पर समय-समय पर फ्लशिंग हेतु वाशआउट/स्कॉर वाल्व लगाना है।
Question:
In a dead-end (tree) distribution system, the most persistent operational problem is stagnation and sediment at the pipe ends. What is the correct design-cum-operation remedy? / डेड-एंड (वृक्ष) वितरण प्रणाली में सबसे स्थायी परिचालन समस्या पाइप सिरों पर ठहराव व तलछट है। सही अभिकल्पना-सह-परिचालन उपचार क्या है?
Correct Answer: Keep dead ends to the minimum and provide washout/scour valves at the ends for periodic flushing / डेड-एंड न्यूनतम रखना तथा सिरों पर समय-समय पर फ्लशिंग हेतु वाशआउट/स्कॉर वाल्व लगाना
Stagnation is inherent to dead ends, so design must minimise their number and operations must flush them: washout/scour valves at the ends let sediment and stale water be discharged periodically. Larger diameters worsen stagnation by lowering velocity; air valves belong at high points, not ends; booster pumps do not remove settled sediment. / ठहराव डेड-एंड की अंतर्निहित विशेषता है, अतः अभिकल्पना में इनकी संख्या न्यूनतम रखनी चाहिए और परिचालन में फ्लशिंग होनी चाहिए: सिरों पर वाशआउट/स्कॉर वाल्व से तलछट व बासी पानी समय-समय पर निकाला जाता है। बड़े व्यास वेग घटाकर ठहराव बढ़ाते हैं; एयर वाल्व उच्च बिंदुओं पर होते हैं, सिरों पर नहीं; बूस्टर पंप जमी तलछट नहीं हटाते।