Question:

A 20-year-old 300 mm C.I. distribution main carries far less water than its design capacity, though no leak is found and valves are fully open. Pressure gauges show excessive head loss. What is the most likely cause? / 20 वर्ष पुराना 300 मिमी C.I. वितरण मुख्य पाइप अपनी अभिकल्पना क्षमता से कहीं कम पानी ले जा रहा है, यद्यपि कोई रिसाव नहीं मिला और वाल्व पूर्णतः खुले हैं। दाब मापी अत्यधिक शीर्ष हानि दर्शाते हैं। सर्वाधिक संभावित कारण क्या है?

1.
A faulty sluice valve elsewhere in the zone / ज़ोन में अन्यत्र दोषपूर्ण स्लूस वाल्व
2.
Sudden rise in consumer demand / उपभोक्ता माँग में आकस्मिक वृद्धि
3.
Tuberculation and incrustation inside the pipe, reducing the effective diameter and raising roughness / पाइप के अंदर ट्यूबरकुलेशन व पपड़ी जमना, जिससे प्रभावी व्यास घटता व खुरदरापन बढ़ता है
4.
Air locking at the summit / शिखर बिंदु पर वायु-अवरोध

Correct Answer: Tuberculation and incrustation inside the pipe, reducing the effective diameter and raising roughness / पाइप के अंदर ट्यूबरकुलेशन व पपड़ी जमना, जिससे प्रभावी व्यास घटता व खुरदरापन बढ़ता है

Old C.I. pipes develop tuberculation — corrosion nodules and scale that shrink the bore and sharply raise roughness, so head loss climbs and carrying capacity falls even with no leak. A faulty valve would show a localised drop, demand rise would not raise head loss per unit flow, and air locking gives intermittent, not steadily rising, loss. / पुराने C.I. पाइपों में ट्यूबरकुलेशन होता है — संक्षारण गाँठें व पपड़ी जो छिद्र सिकोड़ती व खुरदरापन तीव्र बढ़ाती हैं, अतः रिसाव न होने पर भी शीर्ष हानि बढ़ती व वहन क्षमता घटती है। दोषपूर्ण वाल्व स्थानीय गिरावट देगा, माँग वृद्धि प्रति इकाई प्रवाह शीर्ष हानि नहीं बढ़ाती, और वायु-अवरोध आंतरायिक हानि देता है, निरंतर बढ़ती नहीं।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)