Question
Option 2 : Fully open or fully closed, because throttling with a gate valve erodes the gate and seat and causes high head loss / पूर्णतः खुला या पूर्णतः बंद, क्योंकि गेट वाल्व से थ्रॉटलिंग में गेट व सीट क्षरित होते हैं और उच्च शीर्ष हानि होती है
Detailed Solution
सही उत्तर Fully open or fully closed, because throttling with a gate valve erodes the gate and seat and causes high head loss / पूर्णतः खुला या पूर्णतः बंद, क्योंकि गेट वाल्व से थ्रॉटलिंग में गेट व सीट क्षरित होते हैं और उच्च शीर्ष हानि होती है है।
Question:
A sluice (gate) valve on a distribution main should normally be kept in which position, and why? / वितरण मुख्य पाइप पर स्लूस (गेट) वाल्व सामान्यतः किस स्थिति में रखना चाहिए, और क्यों?
Correct Answer: Fully open or fully closed, because throttling with a gate valve erodes the gate and seat and causes high head loss / पूर्णतः खुला या पूर्णतः बंद, क्योंकि गेट वाल्व से थ्रॉटलिंग में गेट व सीट क्षरित होते हैं और उच्च शीर्ष हानि होती है
A sluice (gate) valve is an isolation valve, not a regulating valve: in the partly-open position the gate vibrates in the flow, the seat and gate erode by wire-drawing, and head loss is excessive. Regulation belongs to butterfly or globe valves. Keeping it fully open or fully closed gives a clear full bore and long service life. / स्लूस (गेट) वाल्व पृथक्करण वाल्व है, नियंत्रण वाल्व नहीं: आंशिक खुली स्थिति में गेट प्रवाह में काँपता है, सीट व गेट वायर-ड्राइंग से क्षरित होते हैं, और शीर्ष हानि अत्यधिक होती है। नियंत्रण बटरफ्लाई या ग्लोब वाल्वों का कार्य है। पूर्णतः खुला या बंद रखने से स्पष्ट पूर्ण छिद्र व लंबी सेवा आयु मिलती है।