Question
Option 2 : It creates negative pressure in the main, risking contaminant ingress through leaks and depriving neighbouring consumers / यह मुख्य पाइप में ऋणात्मक दाब बनाता है, जिससे रिसावों से दूषक प्रवेश का जोखिम तथा पड़ोसी उपभोक्ताओं की वंचना होती है
Detailed Solution
सही उत्तर It creates negative pressure in the main, risking contaminant ingress through leaks and depriving neighbouring consumers / यह मुख्य पाइप में ऋणात्मक दाब बनाता है, जिससे रिसावों से दूषक प्रवेश का जोखिम तथा पड़ोसी उपभोक्ताओं की वंचना होती है है।
Question:
A consumer installs a booster pump directly on the municipal service line to pull more water. Apart from being unauthorised, what hydraulic harm does this cause? / एक उपभोक्ता अधिक पानी खींचने हेतु नगरपालिका सर्विस लाइन पर सीधे बूस्टर पंप लगाता है। अनधिकृत होने के अतिरिक्त, इससे क्या द्रवचालित हानि होती है?
Correct Answer: It creates negative pressure in the main, risking contaminant ingress through leaks and depriving neighbouring consumers / यह मुख्य पाइप में ऋणात्मक दाब बनाता है, जिससे रिसावों से दूषक प्रवेश का जोखिम तथा पड़ोसी उपभोक्ताओं की वंचना होती है
Direct pumping sucks the main below atmospheric pressure: surrounding contaminated water is drawn in through every leak and joint, and neighbours lose their supply as the pump steals the head. That is why direct boosting is banned — storage tanks with float valves must be filled by gravity instead. / सीधी पंपिंग मुख्य पाइप को वायुमंडलीय दाब से नीचे खींचती है: आसपास का दूषित जल प्रत्येक रिसाव व जोड़ से अंदर खिंचता है, और पंप शीर्ष चुराने से पड़ोसी आपूर्ति से वंचित होते हैं। इसीलिए सीधी बूस्टिंग प्रतिबंधित है — फ्लोट वाल्व वाले भंडारण टैंक गुरुत्व से भरने चाहिए।