Question

1.
2.
3.
4.
Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : The main is undersized for peak-hour demand: friction loss soars at high flows, so a parallel or duplicate main or rezoning is needed / मुख्य पाइप शीर्ष-घंटा माँग हेतु अल्प-आकार का है: उच्च प्रवाहों पर घर्षण हानि बढ़ जाती है, अतः समांतर या द्वितीय मुख्य पाइप अथवा पुनः-ज़ोनिंग आवश्यक है

Advertisement

Detailed Solution

सही उत्तर The main is undersized for peak-hour demand: friction loss soars at high flows, so a parallel or duplicate main or rezoning is needed / मुख्य पाइप शीर्ष-घंटा माँग हेतु अल्प-आकार का है: उच्च प्रवाहों पर घर्षण हानि बढ़ जाती है, अतः समांतर या द्वितीय मुख्य पाइप अथवा पुनः-ज़ोनिंग आवश्यक है है।

Key Points
Helpful?
PrepSnapprepsnap.in • Part -A

Question:

Consumers at the tail end of a zone complain of very low pressure during morning peak hours, but pressure is normal at night. Tests show the main is clean, leak-free and valves are fully open. What is the diagnosis? / ज़ोन के अंतिम छोर के उपभोक्ता सुबह शीर्ष घंटों में अत्यल्प दाब की शिकायत करते हैं, परंतु रात में दाब सामान्य रहता है। परीक्षण दर्शाते हैं कि मुख्य पाइप साफ़, रिसाव-मुक्त है और वाल्व पूर्णतः खुले हैं। निदान क्या है?

1.
The main is undersized for peak-hour demand: friction loss soars at high flows, so a parallel or duplicate main or rezoning is needed / मुख्य पाइप शीर्ष-घंटा माँग हेतु अल्प-आकार का है: उच्च प्रवाहों पर घर्षण हानि बढ़ जाती है, अतः समांतर या द्वितीय मुख्य पाइप अथवा पुनः-ज़ोनिंग आवश्यक है
2.
Air locking at the summit / शिखर पर वायु-अवरोध
3.
Faulty sluice valves / दोषपूर्ण स्लूस वाल्व
4.
Low reservoir level only in the morning / केवल सुबह जलाशय का निम्न स्तर

Correct Answer: The main is undersized for peak-hour demand: friction loss soars at high flows, so a parallel or duplicate main or rezoning is needed / मुख्य पाइप शीर्ष-घंटा माँग हेतु अल्प-आकार का है: उच्च प्रवाहों पर घर्षण हानि बढ़ जाती है, अतः समांतर या द्वितीय मुख्य पाइप अथवा पुनः-ज़ोनिंग आवश्यक है

Head loss grows roughly with the square of flow, so a main that is adequate at night flow can collapse in pressure at morning peak flow — the classic symptom of an undersized main, with clean pipes and open valves ruling out the alternatives. The remedy is hydraulic: a parallel/duplicate main sharing the flow, or rezoning the tail end to another main. Air locking would not follow the daily demand pattern so neatly. / शीर्ष हानि लगभग प्रवाह के वर्ग से बढ़ती है, अतः रात्रि प्रवाह हेतु पर्याप्त मुख्य पाइप सुबह शीर्ष प्रवाह पर दाब में ढह सकता है — यही अल्प-आकार मुख्य पाइप का प्रामाणिक लक्षण है, जबकि साफ़ पाइप व खुले वाल्व विकल्पों को खारिज करते हैं। उपचार द्रवचालित है: प्रवाह बाँटने वाला समांतर/द्वितीय मुख्य पाइप, या अंतिम छोर की पुनः-ज़ोनिंग। वायु-अवरोध दैनिक माँग प्रतिरूप का इतना सुथरा अनुसरण नहीं करता।

Downloaded from PrepSnap (prepsnap.in)